    工業冷水機是重要的工業設備,主要用于生產過程中的溫控,確保生產線的穩定運行。然而,在實際操作中,工業冷水機會遇到各種故障問題,這些故障如果不及時處理,可能會影響生產效率甚至導致設備損壞。
    整機不能運轉
    保險絲熔斷:保險絲熔斷是常見的故障之一。處理方法是更換備用保險絲。
    逆向繼電器故障:逆向繼電器出現故障也會導致整機不能運轉。需要更換逆向繼電器。
    電源開關跳脫
    電源負載線路接地或短路:這種情況下,通常需要換新處理。
    壓縮機、泵浦、馬達故障接地:檢查后如確定故障,更換或修理。
    逆相
    泵浦、壓縮機及風扇逆轉:處理方法是將電源相線中任意兩相調換。
    缺相:用萬用表測量三相電源是否正常,查看電源線是否斷掉。
    散熱不良
    高壓開關跳脫:清潔冷凝器,保持空氣溫度在40℃以下。
    高壓開關損壞:更換新的壓力開關。
    冷媒不足
    冷媒不足低壓跳脫:查看膨脹水箱是否缺水,循環泵浦是否運轉,待正常后手動復位低壓開關或關機重啟。
    蒸發器結冰:將冰水排出,再加溫水使冰溶化。
    溫控器不準或傳感器失靈:更換新的溫控器或修理。
    過載
    電壓異常:調整電壓并查缺相原因。
    馬達、泵浦、壓縮機軸成損壞:更換新軸成或換新。
    散熱不良:按方法4解決。
    過載繼電器過小或調節值太低:換大或依正常值調高。
    線路接點不良或松動:鎖緊。
    故障指示未亮但壓縮機無法運轉
    保護裝置跳脫:檢查后如確定故障,更換或修理。
    水流量不足
    水箱內水量不足:往水箱里加水。
    管路水流過小:檢查每個閥門是否開啟到最大。

    好聽的話別當真,難聽的話別較真,認真你就輸了
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    難過
    2024-9-4 09:30
  • 簽到天數: 12 天

    [LV.3]偶爾看看II

    9

    主題

    66

    回帖

    224

    積分

    高級技師

    積分
    224
    沙發
    發表于 2024-8-1 14:09:06 | 只看該作者
    親測,有用
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-30 18:30
  • 簽到天數: 3 天

    [LV.2]偶爾看看I

    1

    主題

    37

    回帖

    82

    積分

    技術員

    積分
    82
    板凳
    發表于 2024-9-4 01:28:39 | 只看該作者
    樓上,非常贊同,確實是這么回事!
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-8-14 08:56
  • 簽到天數: 4 天

    [LV.2]偶爾看看I

    1

    主題

    30

    回帖

    78

    積分

    技術員

    積分
    78
    地板
    發表于 2024-9-15 02:03:15 | 只看該作者
    樓主的經歷給了我很大啟發,感謝分享,受益匪淺。
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2024-11-1 02:55 , Processed in 0.039558 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表